[NABO] 纳米地暖湿铺、干铺两种施工方式指导
文章分类:技术文档 | 关键词:纳米地暖、湿铺、干铺、地暖施工方式、电热膜铺设、地暖翻新
文章摘要:【纳米地暖】有湿铺和干铺两种铺设方案:湿铺适用于新房建设和旧房翻新,电热膜铺在挤塑板上后浇筑水泥,再贴地砖或地板;干铺多用于旧房翻新,不拆原始地面,电热膜之上直接铺地热级复合地板。
纳米地暖有两种铺设方案:湿铺和干铺。两者共用同一套纳米电热膜和接线逻辑,区别只在电热膜上面盖什么——湿铺盖水泥,干铺直接盖地板。选哪种,主要看项目是新是旧、层高够不够、装修进度到哪一步。

湿铺:埋进水泥,配地砖大理石
湿铺适用于新房建设或旧房翻新,在水泥地面上铺设挤塑板,然后铺设纳米电热膜,再浇筑水泥;待水泥干透后,铺设地砖或地板。
从下往上的结构是:水泥地面 → 保温板(挤塑板)20mm → 纳米电热膜 1mm → PE膜 0.04mm → 水泥填充层(内置硅晶网/钢丝网)→ 地砖、大理石或地板。施工步骤:水泥地面找平清理 → 通铺挤塑板(缝隙≤5mm,胶带封平)→ 按图铺设电热膜,公母接头经T型线束并联接入主线,接头入槽、主线沿墙入温控器暗盒 → 覆PE膜 → 铺硅晶网/钢丝网 → 土建浇筑豆石混凝土填充层(≥30mm、强度≥C15、严禁机械振捣)→ 养护干透(约21天)→ 二次绝缘测试 → 铺贴地砖、大理石或地板。湿铺的优势是电热膜被水泥整体保护,蓄热好、温度均匀,与卫生间等湿区做法兼容。
干铺:不拆地面,直接铺地板
干铺一般用于旧房地暖翻新,无需拆除原始地面,直接在原地面上铺设挤塑板,然后铺设纳米电热膜,在电热膜之上铺设具备地热性能的强化复合地板、实木复合地板或SPC地板等饰面材料。
从下往上的结构是:原始地面(不拆除)→ 保温板(挤塑板)20mm → 纳米电热膜 1mm → PE膜 0.04mm → 地热专用地板(强化复合/实木复合/SPC)。系统总厚约21mm,层高占用小。施工步骤:原始地面清扫找平 → 直接通铺挤塑板 → 按图铺设电热膜 → 铺装地热级饰面地板。优势是施工快、当天铺完当天铺地板,后期如需改造拆装相对方便。
接线:两种方案共用,公母接头并联
无论湿铺还是干铺,接线方式完全相同:电热膜端部带公头、母头一对防水接头,通过T型线束对插拧紧,各片电热膜以并联方式接入同一路主线;每一路主线(负载线)沿墙汇入温控器,形成并联回路。施工要点有四条:接头防水垫圈不能丢;公母端务必拧紧,防止触点虚接;接头缠高压防水胶布防潮,再用绝缘胶布整体包严防短路;湿铺时接头放入挤塑板开槽内用胶带覆平。
湿铺 vs 干铺,一张表对照
两种工艺各有优势,选型时可以对着这张表看:
适用场景:湿铺用于新房建设、旧房整体翻新;干铺用于旧房翻新、不拆原始地面。
饰面材料:湿铺配地砖、大理石、瓷砖(亦可铺地板);干铺用地热级强化复合、实木复合或SPC地板。
是否浇筑水泥:湿铺要,豆石混凝土填充层≥30mm;干铺不用。
系统总厚:两者均约21mm,湿铺另加填充层。
工期:湿铺含养护约21天后铺饰面;干铺当天铺完当天铺地板。
特点:湿铺蓄热好、温度均匀、耐久,兼容湿区;干铺快、薄、可逆,施工干扰小。
动工前还可以把造价和地面条件摸清楚:预算可参考纳米地暖一平方米多少钱与石墨烯地暖报价指南,别墅与旧房项目的地面层高要求见自建别墅装纳米地暖的地面和层高要求,电热膜安全性可查阅电热膜Intertek电磁辐射检测报告。

QQ Service
lpf2018@hanano.co
136-4621-6309
136-4621-6309