GB 50736-2012关键条款解读——供暖热负荷计算与电供暖系统设计的国家标准依据
文章分类:国家标准 | 关键词:GB 50736-2012、供暖热负荷计算、低温电热膜辐射供暖、发热电缆、电供暖温控
文章摘要:国家标准GB 50736-2012规定冬季供暖热负荷应根据围护结构耗热量、冷风渗透与冷风侵入耗热量、通风耗热量等确定;发热电缆辐射供暖宜采用地板式,低温电热膜辐射供暖宜采用顶棚式,加热元件及表面工作温
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 关键条款(原文摘录)
2012-01-21发布,2012-10-01实施。本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。以下为供暖热负荷计算及电供暖系统的相关条款。
【供暖热负荷计算】
5.2.1 冬季供暖通风系统的热负荷应根据建筑物下列散失和获得的热量确定:1 围护结构的耗热量;2 加热由外门、窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量;3 加热由外门开启时经外门进入室内的冷空气耗热量;4 通风耗热量;5 通过其他途径散失或获得的热量。
5.1.4 供暖热负荷计算时,室内计算参数应按本规范第3章的有关规定执行。
【电热辐射供暖安装形式】
5.5.3 发热电缆辐射供暖宜采用地板式;低温电热膜辐射供暖宜采用顶棚式。辐射体表面平均温度应符合本规范第5.4.1条的有关规定。
【加热元件与温控装置】
5.5.4 发热电缆辐射供暖和低温电热膜辐射供暖的加热元件及其表面工作温度,应符合国家现行有关产品标准的安全要求。根据不同的使用条件,电供暖系统应设置不同类型的温控装置。绝热层、龙骨等配件的选用及系统的使用环境,应满足建筑防火要求。(强制性条文)
【发热电缆线功率】
5.5.5 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆的线功率一般不宜大于20W/m;当面层采用带龙骨的架空木地板时,不宜大于10W/m。
【电热膜安装功率与顶棚布置】
5.5.7 电热膜辐射供暖安装功率应满足房间所需散热量要求。在顶棚上布置电热膜时,应考虑为灯具、烟感器、喷头、风口、音响等留出安装位置。

QQ Service
lpf2018@hanano.co
136-4621-6309
136-4621-6309