欢迎您光临NABO纳米地暖网站!
服务文档
国家标准

JGJ 142-2012《辐射供暖供冷技术规程》关键条款解读——加热电缆供暖系统设计与电气安全

文章分类:国家标准  |  关键词:JGJ 142-2012、辐射供暖供冷技术规程、加热电缆、剩余电流保护、等电位连接

文章摘要:行业标准JGJ 142-2012对加热电缆辐射供暖系统作出系统规定:加热电缆热线间距不宜小于100mm,每个独立供暖环路对应房间应设置温控器,配电回路应装设过载、短路及剩余电流保护器且剩余电流保护器脱

《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012 关键条款(原文摘录)

2012-08-23发布,2013-06-01实施。其中第3.2.2、3.8.1、3.9.3、4.5.1、4.5.2、5.1.6、5.5.2、5.5.7、6.1.1条为强制性条文,必须严格执行。以下为加热电缆供暖系统设计与电气安全相关条款。

【地面供暖设计一般规定】

3.1.12 采用加热电缆地面辐射供暖时,应符合下列规定:1. 当敷设间距等于50mm,且加热电缆连续供暖时,电缆的线功率不宜大于17W/m;当敷设间距大于50mm时,应采取相应措施。2 当面层采用带龙骨的架空木地板时,应采取散热措施。3. 加热电缆布置时应考虑家具位置的影响。

【加热电缆系统的设计】

3.7.1 加热电缆热线间距不宜小于100mm。加热电缆热线与外墙内表面距离不得小于100mm,与内墙表面距离宜为200mm~300mm。

3.7.3 每个房间宜独立设置加热电缆回路。当房间所需供热功率和加热电缆总长度超过产品规格中单根加热电缆的最大总功率或总长度时,应将电缆分设成2个或多个独立回路。

3.7.4 加热电缆宜采用平行型布置。

【温控】

3.8.4 当采用加热电缆辐射供暖时,每个独立加热电缆辐射供暖环路对应的房间或区域应设置温控器。

3.8.5 温控器设置及选型应符合下列规定:在需要同时控制室温和限制地表面温度的场合,应采用双温型温控器;温控器的控制器设置高度宜距地面1.4m,或与照明开关在同一水平线上。

【电气设计】

3.9.1 配电设计应符合下列规定:当加热电缆辐射供暖系统用电需要单独计费时,该系统的供电回路应单独设置,并应独立设置配电箱和电度表;加热电缆辐射供暖系统配电回路应装设过载、短路及剩余电流保护器。剩余电流保护器脱扣电流应为30mA。

3.9.2 加热电缆辐射供暖系统应采用电压等级为220V/380V的交流供电方式。

3.9.3 加热电缆辐射供暖系统应做等电位连接,且等电位连接线应与配电系统的地线连接。(强制性条文)

3.9.4 加热电缆辐射供暖系统配电导线应采用铜芯导线;固定敷设的电源线的最小芯线截面不应小于2.5mm²。

【加热电缆材料】

4.5.1 辐射供暖用加热电缆产品必须有接地屏蔽层。(强制性条文)

4.5.2 加热电缆冷、热线的接头应采用专用设备和工艺连接,不应在现场简单连接;接头应可靠、密封,并保持接地的连续性。(强制性条文)

4.5.3 加热电缆外径不宜小于5mm。

4.5.5 加热电缆应经国家质量监督检验部门检验合格。产品的电气安全性能、机械性能应符合本规程附录F的规定。