《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 关键条款(原文摘录)
本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。以下为与电加热供暖系统安装场所相关的装修防火条款。
【装修材料燃烧性能分级】
3.0.2 装修材料按其燃烧性能应划分为四级:A级(不燃性)、B1级(难燃性)、B2级(可燃性)、B3级(易燃性)。
3.0.3 装修材料的燃烧性能等级应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的有关规定,经检测确定。
【灯具与电气设备高温部位防火】
4.0.16 照明灯具及电气设备、线路的高温部位,当靠近非A级装修材料或构件时,应采取隔热、散热等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm;灯饰应采用不低于B1级的材料。
4.0.17 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上;用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器、电线等物体时,应采用不低于B1级的材料。
【电加热供暖系统的装修材料燃烧性能要求】
4.0.18 当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装电加热供暖系统时,室内采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能等级应为A级。当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装水暖(或蒸汽)供暖系统时,其顶棚采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能应为A级,其他部位的装修材料和绝热材料的燃烧性能不应低于B1级,且尚应符合本规范有关公共场所的规定。
【展览性场所】
4.0.14 展览性场所装修设计应符合下列规定:在展厅设置电加热设备的餐饮操作区内,与电加热设备贴邻的墙面、操作台均应采用A级装修材料;展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用A级装修材料。