GB 50052-2009《供配电系统设计规范》关键条款解读——电供暖配电设计的国家标准依据

文章分类:国家标准  |  关键词:GB 50052-2009、供配电系统设计规范、电力负荷分级、双重电源、配电系统设计

文章摘要:国家标准GB 50052-2009对电力负荷分级与供电要求作出强制性规定:一级负荷应由双重电源供电,特别重要负荷严禁将其它负荷接入应急供电系统,应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 关键条款(原文摘录)

其中第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2条为强制性条文,必须严格执行。本规范为电热膜供暖配电系统设计的上位国家标准依据。

【负荷分级】

3.0.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:

1 符合下列情况之一时,应视为一级负荷。1)中断供电将造成人身伤亡时。2)中断供电将在经济上造成重大损失时。3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。

2 在一级负荷中,当中断供电将造成重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。

3 符合下列情况之一时,应视为二级负荷。1)中断供电将在经济上造成较大损失时。2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。

4 不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。(强制性条文)

【供电要求】

3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。(强制性条文)

3.0.3 一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:1 除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。2 设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。(强制性条文)

3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。

3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。(强制性条文)

【电源及供电系统】

4.0.2 应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施。当有特殊要求,应急电源向正常电源转换需短暂并列运行时,应采取安全运行的措施。(强制性条文)

4.0.6 供配电系统应简单可靠,同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级;低压不宜多于三级。