JG/T 286-2010《低温辐射电热膜》关键条款解读——电热膜产品的行业标准要求
文章分类:国家标准 | 关键词:JG/T 286-2010、低温辐射电热膜、电热膜标准、电热膜检测、电地暖产品标准
文章摘要:行业标准JG/T 286-2010对低温辐射电热膜作出统一规定:工作温度不超过80℃、温度不均匀度不大于7℃、泄漏电流不大于0.25mA、3750V电气强度不击穿、防水等级IPX7、绝缘电阻不低于50
《低温辐射电热膜》JG/T 286-2010 关键条款(原文摘录)
2010-07-29发布,2011-01-01实施。本标准适用于建筑供热用低温辐射电热膜,其单相装置的额定电压不超过250V,其他装置的额定电压不超过480V。
【术语和定义】
3.1 电热膜:通电后能够发热的一种薄膜,是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面型发热元件。
3.2 辐射电热膜:工作时将电能转化为热能,并将热能主要以辐射的形式向外传递的电热膜。
【分类和标记】
4.1 电热膜按封装的电阻材料的不同可分为三类:金属基电热膜(JM)、无机非金属基电热膜(WM)(包括碳纤维电热膜、油墨电热膜等)和高分子电热膜(GM)。
4.2.2 示例:WM-220-150,表示适用电压为220V、功率密度为150W/m²的无机非金属基电热膜。
【外观与尺寸、功率】
5.1 电热膜表面应光滑、平整,不应有明显的气泡,无划伤、脆化、破裂、变形、分层、污染等明显缺陷。
5.2 电热膜的尺寸(长度、宽度)偏差不应超过标称尺寸的1%。
5.3 电热膜在正常工作条件下工作,其输入功率和额定功率的偏差不应超过±10%。
【温度性能】
5.4 电热膜在正常工作条件下工作直至建立稳定工作状态时,其表面的温度不应超过80℃。
5.5 电热膜在正常工作条件下工作直至建立稳定工作状态时,其表面的最高温度与最低温度之差不应大于7℃。
5.6 电热膜在正常工作条件下工作,从室温通电加热至稳定工作温度90%时的时间不应大于10min。
5.7 电热膜以1.24倍的额定输入功率工作直至建立稳定工作状态,持续8h,工作期间最高温度不应超过90℃,并不应出现破裂、变形、分层等现象。
【电气安全】
5.8.1 电热膜在正常工作条件下的泄漏电流不应大于0.25mA。
5.8.2 电热膜在正常工作条件下对其施加频率为50Hz、3750V的交流试验电压,历时1min,不应出现击穿和闪络现象。
5.9.1 电热膜的防水等级应至少为IPX7。
5.10 电热膜的冷态绝缘电阻和热态绝缘电阻均不应小于50MΩ。
【机械与环境性能】
5.11.2 电热膜引出线应能经受不小于100N的拉力,试验后,电热膜不应出现明显变形、位移、断裂等现象。
5.16 电热膜在温度为-40℃的条件下储存96h后,不应出现脆化、破损、变形、分层等现象,并应能正常工作。
【转换效率与工作寿命】
5.20 电热膜的电-热辐射转换效率不应小于55%。
5.21 电热膜在正常工作使用状态下的累计工作时间不应小于30000h。