欢迎您光临NABO纳米地暖网站!
服务文档
国家标准

JGJ 319-2013《低温辐射电热膜供暖系统应用技术规程》关键条款解读——电热膜供暖的国家规范依据

文章分类:国家标准  |  关键词:JGJ 319-2013、低温辐射电热膜、电热膜供暖系统、电地暖规范、供暖热负荷计算

文章摘要:行业标准JGJ 319-2013对电热膜材料、热负荷计算、数量确定、布置与配电系统作出统一规定:电磁辐射须小于100μT,室内计算温度可比对流供暖低2℃,配电回路漏电保护动作电流不大于30mA等强制性

《低温辐射电热膜供暖系统应用技术规程》JGJ 319-2013 关键条款(原文摘录)

2013-11-08发布,2014-06-01实施。其中第3.2.3、4.4.3、4.8.5、5.4.1、5.6.4条为强制性条文,必须严格执行。

【电热膜材料要求】

3.2.1 电热膜供暖系统所用的电热膜应符合现行行业标准《低温辐射电热膜》JG/T 286 的有关规定。

3.2.3 电热膜电磁辐射量应小于100μT。(强制性条文)

【供暖热负荷计算】

4.2.1 电热膜供暖热负荷计算,应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

4.2.2 计算房间全部电热膜供暖热负荷时,室内计算温度的取值应比对流供暖系统的室内计算温度低2℃。

【电热膜数量确定】

4.3.1 建筑物供暖房间所需要的电热膜数量,应按下式进行计算:N=(1+k)P/Pm。式中:N——所需电热膜的数量(片);P——计算房间热负荷值(W);Pm——每片电热膜对供暖房间的有效功率(W);k——附加运行系数,取0.2。

【电热膜布置】

4.7.3 电热膜发热区范围内,不得有任何相互搭接的现象。

4.7.5 电热膜地面辐射供暖系统应设置均匀分布的过热保护装置,且电热膜功率密度不宜大于200W/m²。

【电热膜供暖配电系统】

4.8.2 当电热膜配电系统用电负荷超过12kW时,宜采用220V/380V三相供电。

4.8.4 电热膜分支配电线路应设短路保护和过负荷保护,并应设置间接接触防护。终端配电箱应设置过压保护。

4.8.5 电热膜配电线路应采用剩余电流动作保护器,并应自动切断故障电源,剩余动作电流值不应大于30mA。(强制性条文)

4.8.6 每个单相终端配电回路的电热膜用电负荷不宜大于3kW。

4.8.7 地面安装的电热膜供暖系统应做局部等电位联结。

【施工与验收】

5.4.1 严禁在施工现场对电热膜进行裁剪、连接导线、电气绝缘等操作。(强制性条文)

5.6.4 在混凝土填充层未固化前,严禁通电调试和使用电热膜。(强制性条文)

6.1.3 电热膜供暖系统未经调试,不得运行使用。

6.2.4 电热膜供暖系统初始通电加热时,每天升温不宜大于5℃,应控制室温平缓上升,直至室内温度达到设计要求。