GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》关键条款解读——电加热供暖场所装修材料的燃烧性能要求

GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》关键条款解读——电加热供暖场所装修材料的燃烧性能要求

国家标准GB 50222-2017规定:当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装电加热供暖系统时,室内采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能等级应为A级;配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上;照明灯具及电气设备、线路的高温部位靠近非。更多NABO纳米地暖选型与报价,可咨询汉纳材料。

Read More
JGJ 142-2012《辐射供暖供冷技术规程》关键条款解读——加热电缆供暖系统设计与电气安全

JGJ 142-2012《辐射供暖供冷技术规程》关键条款解读——加热电缆供暖系统设计与电气安全

行业标准JGJ 142-2012对加热电缆辐射供暖系统作出系统规定:加热电缆热线间距不宜小于100mm,每个独立供暖环路对应房间应设置温控器,配电回路应装设过载、短路及剩余电流保护器且剩余电流保护器脱扣电流应为30mA,系统应做等电位连接,加热电缆产品必须有接地屏蔽层、。更多NABO纳米地暖选型与报价,可咨询汉纳材料。

Read More
GB 50736-2012关键条款解读——供暖热负荷计算与电供暖系统设计的国家标准依据

GB 50736-2012关键条款解读——供暖热负荷计算与电供暖系统设计的国家标准依据

国家标准GB 50736-2012规定冬季供暖热负荷应根据围护结构耗热量、冷风渗透与冷风侵入耗热量、通风耗热量等确定;发热电缆辐射供暖宜采用地板式,低温电热膜辐射供暖宜采用顶棚式,加热元件及表面工作温度应符合产品标准安全要求并设置温控装置,顶棚布置电热膜应为灯具、烟感器。更多NABO纳米地暖选型与报价,可咨询汉纳材料。

Read More
GB 50052-2009《供配电系统设计规范》关键条款解读——电供暖配电设计的国家标准依据

GB 50052-2009《供配电系统设计规范》关键条款解读——电供暖配电设计的国家标准依据

国家标准GB 50052-2009对电力负荷分级与供电要求作出强制性规定:一级负荷应由双重电源供电,特别重要负荷严禁将其它负荷接入应急供电系统,应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。这些条款是电热膜供暖配电系统设计的上位规范依据。 更多NABO纳米地暖选型与报价,可咨询汉纳材料。

Read More
JG/T 286-2010《低温辐射电热膜》关键条款解读——电热膜产品的行业标准要求

JG/T 286-2010《低温辐射电热膜》关键条款解读——电热膜产品的行业标准要求

行业标准JG/T 286-2010对低温辐射电热膜作出统一规定:工作温度不超过80℃、温度不均匀度不大于7℃、泄漏电流不大于0.25mA、3750V电气强度不击穿、防水等级IPX7、绝缘电阻不低于50MΩ、电-热辐射转换效率不低于55%、工作寿命不低于30000小时,是。更多NABO纳米地暖选型与报价,可咨询汉纳材料。

Read More
JGJ 319-2013《低温辐射电热膜供暖系统应用技术规程》关键条款解读——电热膜供暖的国家规范依据

JGJ 319-2013《低温辐射电热膜供暖系统应用技术规程》关键条款解读——电热膜供暖的国家规范依据

行业标准JGJ 319-2013对电热膜材料、热负荷计算、数量确定、布置与配电系统作出统一规定:电磁辐射须小于100μT,室内计算温度可比对流供暖低2℃,配电回路漏电保护动作电流不大于30mA等强制性条款,是电热膜供暖设计、施工与验收的权威依据。 更多NABO纳米地暖选型与报价,可咨询汉纳材料。